找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 153|回复: 0

新能源汽车智能放电检测仪

[复制链接]

38

主题

4

回帖

221

积分

中级会员

积分
221
发表于 2023-9-12 22:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
rafavi蓄电池放电检测仪操作使用过程

一、 放电前的准备工作

1. 连接放电检测仪与电池组。使用电池连线将放电检测仪的电池输入端子连接到电池组的输出端子上,再用电池电压采样线将放电检测仪的电池电压采样端子连接到电池组的输出端子上。连接时注意极性是否对应,即电池输入端子的正应连接电池组的正极,电池输入端子的负应连接电池组的负极。连接时间建议先将电池连线固定到电池输入端子上,再连接电池组。这样的操作顺序可减少短路电池组造成事故的可能性。

2. 校准采集器。将采集器接入电池并于主机连接。用万用表测量单体电池的电压,将结果与主机的相应显示结果比较,如有较大差别则用调整采集器功能进行校准。

3. 设定参数。连接完毕后,根据辅助电源使用情况闭合控制面板上的小开关,此时液晶屏点亮并显示电压等级。按照操作说明进行参数设定。假定当前电池组的规格为1800Ah、欠压点为198V,进行10小时标准放电的参数如下:放电电流180A、放电安时1800 Ah、终止电压198V、放电时间10时0分。

二、 进行放电过程

1、 启动放电。参数设定完成后,闭合接线面板上的空气开关。

2、 自动停机。放电检测仪具有欠电压自动停机功能,因此在放电过程中尤其是后期,可能出现时间、容量未达到而放电检测仪自动停机,属正常现象说明电池组中有部分电池处于亏电状态。

3、 放电电流波动。放电过程中,为保证在电池组电压不断下降的状态中放电电流恒定,放电检测仪的放电电流不断处于动态调整中,因此放电电流出现轻微波动是正常的。

三、 结束放电并上传数据

1、 结束放电。当某一放电终止条件(时间、容量、电压)达到时,放电检测仪将自动停止放电,用户也可在过程中手动停止放电。放电检测仪停止放电后,内部风机将继续运转一段时间(30秒),以便将余热吹出,此前不要分断空气开关或小开关。

2、 分离放电检测仪与电池组。首先分断接线面板的空气开关,再分断控制面板上的小开关。确认放电检测仪完全断电后,将电池连线按照先电池组后放电检测仪的顺序拆下。

数据上传。将放电检测仪加入交流电源,并将控制面板小开关置于ON位置(交流开),液晶屏正常显示。使用上位机通讯电缆连接放电检测仪的RS232通讯口与PC机的串口。启动分析软件,在菜单中选取读取数据选项,选择正确的端口后点击读取数据按钮。当进度完成并出现通讯完毕按钮后,点击该按钮上传数据自动保存至数据库。

3、 放电检测仪内部的数据记录。建议进行下次放电前,需将前次放电数据保存至PC机内。

四、 充电检测过程

1、 开始的准备工作,与放电相同,即连接电池、校准采集器、设定参数,设定参数时仅有时间长度一项。

2、 启动充电检测。参数设定完毕,可直接按照操作说明启动,不必闭合空气开关。

3、 停止充电检测。

4、 数据上传,与放电相同。

放电检测仪内部的数据记录。放电检测仪内部的存储器由于容量的关系只能存储五组数据。因此,建议进行下次放电前,需将前次放电数据保存至PC机内。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|Bluetooth-UWB 联盟论坛 ( 京ICP备19003900号-5 )

GMT+8, 2024-11-22 03:12 , Processed in 0.020039 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表